一、江苏板式换热器选型与安装
选型要点
流量与温度:根据工艺需求确定冷/热介质的流量、进出口温度,计算换热量(Q=K×A×ΔTm)。
压降限制:允许压降一般≤0.1MPa,避免流速过高导致腐蚀或堵塞。
材质选择:
不锈钢(304/316):适用于水、油等一般介质;
钛/哈氏合金:耐腐蚀性要求高的场合(如海水、酸液)。
板片设计:人字形波纹板(高传热系数)、水平平直波纹板(低阻)。
安装注意事项
预留检修空间(至少板片长度1.5倍)。
管道加装软连接以减少振动应力。
水平安装,进出口阀门采用法兰连接便于拆卸。
二、操作规范
启动步骤
缓慢开启冷/热介质进口阀门,避免液压冲击。
排气:打开排气阀直至流体稳定流出(防止气阻降低传热)。
逐步调节流量至设计值,监测压差(ΔP≤0.05MPa为佳)。
运行监控
定期记录进出口温度、压力,计算传热效率(实际Q/设计Q≥80%为正常)。
异常信号:压差骤增(堵塞)、温度波动(结垢或泄漏)。
三、维护与清洗
日常维护
每周检查密封垫片是否老化(泄漏时及时更换)。
每月冲洗过滤器(Y型过滤器建议目数≥40目)。
化学清洗(结垢时)
酸洗:5%柠檬酸或2%硝酸溶液,循环2-4小时(钛板禁用盐酸)。
碱洗:3%NaOH溶液去除有机污垢。
注意事项:
清洗温度≤60℃;
冲洗后测pH至中性。
拆卸清洗
按拆卸顺序标记板片;
高压水枪(≤50MPa)冲洗板片波纹槽道;
检查板片腐蚀(点蚀深度>0.2mm需更换)。
四、常见故障处理
板式换热器故障处理,江苏睿翌
五、节能优化建议板式换热器故障处理,江苏睿翌
对高温介质(>150℃)加装保温层。
定期监测污垢系数,制定预防性清洗计划。
六、安全警示
严禁超压:设计压力通常≤1.6MPa,超压易导致板片变形。
防冻措施:停机时排净低温侧液体(尤其北方冬季)。
通过规范操作和定期维护,板式换热器可保持85%以上的传热效率,寿命可达10年以上。建议保存设备图纸和厂家联系方式以便快速技术支持。
江苏睿翌主营:板式换热器及其部件,密封件,换热机组,水处理设备,暖通设备,机械设备,机械零部件,五金产品,不锈钢制品的制造,加工,销售,维修,技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外),(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)