一、江苏板式换热器选型与安装

选型要点


流量与温度:根据工艺需求确定冷/热介质的流量、进出口温度,计算换热量(Q=K×A×ΔTm)。


压降限制:允许压降一般0.1MPa,避免流速过高导致腐蚀或堵塞。


材质选择:


不锈钢(304/316):适用于水、油等一般介质;


/哈氏合金:耐腐蚀性要求高的场合(如海水、酸液)。


板片设计:人字形波纹板(高传热系数)、水平平直波纹板(低阻)。


安装注意事项


预留检修空间(至少板片长度1.5倍)。


管道加装软连接以减少振动应力。


水平安装,进出口阀门采用法兰连接便于拆卸。


二、操作规范

启动步骤


缓慢开启冷/热介质进口阀门,避免液压冲击。


排气:打开排气阀直至流体稳定流出(防止气阻降低传热)。


逐步调节流量至设计值,监测压差(ΔP0.05MPa为佳)。


运行监控


定期记录进出口温度、压力,计算传热效率(实际Q/设计Q80%为正常)。


异常信号:压差骤增(堵塞)、温度波动(结垢或泄漏)。


三、维护与清洗

日常维护


每周检查密封垫片是否老化(泄漏时及时更换)。


每月冲洗过滤器(Y型过滤器建议目数≥40目)。


化学清洗(结垢时)


酸洗:5%柠檬酸或2%硝酸溶液,循环2-4小时(钛板禁用盐酸)。


碱洗:3%NaOH溶液去除有机污垢。


注意事项:


清洗温度60℃;


冲洗后测pH至中性。


拆卸清洗


按拆卸顺序标记板片;


高压水枪(50MPa)冲洗板片波纹槽道;


检查板片腐蚀(点蚀深度>0.2mm需更换)。


四、常见故障处理


板式换热器故障处理,江苏睿翌


五、节能优化建议板式换热器故障处理,江苏睿翌



对高温介质(>150℃)加装保温层。


定期监测污垢系数,制定预防性清洗计划。


六、安全警示

严禁超压:设计压力通常1.6MPa,超压易导致板片变形。


防冻措施:停机时排净低温侧液体(尤其北方冬季)。


通过规范操作和定期维护,板式换热器可保持85%以上的传热效率,寿命可达10年以上。建议保存设备图纸和厂家联系方式以便快速技术支持。