可拆板式换热器如何安装,江苏睿翌来教你!

可拆板式换热器的安装需要严格按照规范操作,以确保设备性能和使用安全。以下是详细的安装步骤和注意事项:


一、安装前准备

检查设备与场地


核对换热器型号、规格是否与设计一致,检查板片、密封垫、框架有无运输损伤。


确保安装场地平整,预留足够的操作空间(至少1.5倍设备长度),便于维护和清洗。


确认基础承重能力,必要时做混凝土基础并预埋地脚螺栓。


工具准备


包括起重设备(如叉车、吊车)、水平仪、扭矩扳手、螺栓紧固工具、密封胶(如需要)等。


二、安装步骤

设备就位


使用吊装设备平稳搬运,避免碰撞。吊装时需用设备专用吊耳或框架受力点,禁止直接吊挂板片。


放置后调整水平(误差2mm/m),用垫片找平,紧固地脚螺栓。


管道连接


对口要求:管道与换热器接口需对齐,避免强行对口导致应力变形。建议采用柔性接头(如橡胶软管)减少管道振动影响。


介质流向:按设计图纸连接冷热介质进出口,通常遵循“逆流”原则(冷热流体反向流动)。


阀门与仪表:在进出口管道安装阀门、温度计、压力表,便于调节和监控。注意预留泄压阀或排气阀。


电气与辅助设备(如适用)


若为电动调节型,需按电气图纸接线,接地保护必须可靠。


三、密封性检查

初次紧固


按对角线顺序逐步紧固压紧螺栓,分3次均匀加压至设计扭矩(参考厂家提供的扭矩表)。


使用扭矩扳手确保受力均匀,防止密封垫偏压泄漏。


压力测试


水压试验:分别对冷热侧进行1.25倍设计压力的水压试验,保压30分钟,检查板片间有无渗漏。


气密性测试(如工艺要求):用肥皂水检查接口和板片边缘气泡。


四、调试与运行

开机前检查


确认管道冲洗完毕,防止焊渣等杂质堵塞流道。


检查所有螺栓是否紧固,仪表是否校准。


试运行


先缓慢通入低温介质,再引入高温介质,避免热冲击。


逐步增加流量至设计值,观察压差和温度变化是否正常。


五、注意事项

严禁超压/超温运行,避免密封垫老化或板片变形。


定期维护:运行初期每3个月检查螺栓紧固情况,后期可延长至半年一次。


防冻措施:若停机环境可能结冰,必须排净设备内液体。


垫片更换:若发现泄漏,需停机降温后按厂家要求更换垫片,禁止带压操作。


常见问题处理

泄漏:立即停机,检查螺栓是否松动或垫片损坏。


压降异常:可能因堵塞或流量过大,需清洗或调整工况。


建议保存厂家安装手册,必要时联系专业人员指导。安装质量直接影响换热效率和使用寿命,