请教各位装修大神,我这个地方的水是哪里来的?有没有相同情况的?现在出现地板泡水,起鼓的地方
房子于2016年下半年装修结束,为了提高生活质量,房子里装了暖气片,所有暖气片的供水全部从卫生间的干区铺设管道至各个房间。
2017年底入住,18年12月发现卫生间过门石与过道交接处的实木地板出现水印、起鼓(这个交接处底下是有暖气管的),在这之前,卫生间门套上曾经出现很多黑点,上霉了,当时没注意,还以为只是天气潮湿的原因造成的。卫生间是干湿分区的,淋浴房有门控制,里面没有明水出来,里面的门套上也没有出现过霉点。
泡水起鼓的照片
第一反应是地板下的水管破裂,立马找地板商过来查看,拆掉压条后,发现压条下全是水,被压条压着的地板上也是,但经过查看,水管没有问题,地板下的地面是干的。
撬开压条后的情况,明水已被擦掉,没有及时拍下照片
经过这段时间的观察,只要压上压条,几天后,压条下就会出现水珠,地板表面也会潮湿,但压条拿掉后却观察不到明水。
为这事也找了装修公司,也上门看了好几趟,最后他们认为没有明水,看不到具体的漏水点,他们就没有问题。
现在地板已经起皮,压条拿掉了,我们也不敢在铺装上,不知道这个水到底是从哪里来的,有没有什么办法能够处理,好烦
请装修版块的各位大神帮忙指点。
[ 本帖最后由 永远的冰剑 于 2019-2-27 18:28 编辑 ]
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2005-7-19
- 行业 政府行政
- 国新壁纸软装
- 家装认证商户
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2018-9-3
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2008-6-4
- 行业 房产建筑
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2016-5-15
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2016-5-15
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2016-5-15
- 伊慕装饰
- 专版版主
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2014-10-16
我看了下,你家防水和地暖都有点问题。
1.防水。如果我猜的不错你家防水是整个通的,干区和湿区中间那个门槛没隔断。有经验的瓦工会在试水的时候门槛做个凸起把干区和湿区分隔开,这样湿区水就不会来干区了。当然最好是门槛石先装好了内侧再刷点防水,就是防止砂浆层走水到干区。其实做的更好可以把挡水条那快都处理好水尽量少出淋浴区或者出不了淋浴区。
2.地暖。地暖不该放干区,即使放干区也不该把地暖管子走干区门槛下面走,而是应该从墙面打斜孔走你餐厅走。这样就彻底杜绝了地暖水管和防水冲突的问题了。地暖水管走门槛下即使瓦工在贴门槛的时候内侧刷了防水,因为热涨冷缩的原因时间久了也会有问题。当然其他水管线管都不建议走卫生间门槛石下面(现在已经很少卫生间有管子落地了)
你的问题大概判断下:
为什么没明水:一,目前水应该是在门槛石高度临界点,门槛石下砂浆是印湿的,但是不会流出来。有卡条搭上去就成了一个引水媒介;二,你现在地暖的管子是泡在砂浆层积水里面的,开地暖管子是热的,加热之后湿气特别大,卡条是冷凝媒介。
大概处理办法:把干湿区门槛拆了(瓦工有经验可能需要拆内侧一排地砖),做防水隔断湿区的砂浆层下的水,另外检查下湿区地漏下面有没有锯到最低点,地漏下水看看是直接下到管子还是有部分经过砂浆层,想办法让地漏下水直接去地漏管子不沾砂浆层(可以涂防水)。再就是把淋浴房好好检查下,找个美缝的所有墙面缝隙打打好,保证淋浴房水尽量少的渗透到砂浆层或者进入不了砂浆层。三点做好了之后大概率可以处理好。如果还处理不好就把卫生间地砖拆了,重新做防水,到时候防水淋浴区,湿区和干区分开,保证地漏在低点。
[ 本帖最后由 伊慕装饰 于 2019-2-28 11:58 编辑 ]
1.防水。原帖由 伊慕装饰 于 2019-2-28 11:54 发表
我看了下,你家防水和地暖都有点问题。
1.防水。如果我猜的不错你家防水是整个通的,干区和湿区中间那个门槛没隔断。有经验的瓦工会在试水的时候门槛做个凸起把干区和湿区分隔开,这样湿区水就不会来干区了 ...
谢谢你,这也是我最担心的,无法检查到明水,但因为湿区有水慢慢渗过来,增加了这个地方的湿气,再通过冷暖交替形成了冷凝水。但真是这样的话,如何能够验证呢?我看了下,你家防水和地暖都有点问题。
1.防水。如果我猜的不错你家防水是整个通的,干区和湿区中间那个门槛没隔断。有经验的瓦工会在试水的时候门槛做个凸起把干区和湿区分隔开,这样湿区水就不会来干区了 ...
装修公司承认过门石与磁砖之间的侧面没做防水,但因为看不到明水,观察了好久都没有,所以他们认为不做侧面防水没问题。
退一步说,我花钱请了装修公司进行设计、装修,请了地暖进行暖气设计、铺设,最终出了这个问题,却找不到能够负责的人。下次再装修,得要找个什么样的装修公司才行呀!