目前阶段:前期成品保护更新内容:门口地面保护(表面平整,保护膜到边,胶带与墙壁平齐)门、把手保护(保护膜平整、胶带与门边平齐、断面齐平)波涛窗保护(依照玻璃尺寸、张贴牢固、平整、字体朝上、广告纸上字体朝外)弹水平线(门头2150mm、水平离地1350mm、踢脚线离地350mm、阴阳角垂直线离墙角200mm,水平线交圈)喷标示字体(字体紧贴弹线)墙、地固(厨房、卫生间、阳台不刷,踢脚线刷100mm,整体颜色均匀、踢脚线上边平齐)展示KT板固定(下边与施工水平线齐平)图纸袋与KT板右下边齐平间距60mm三角架固定(固定在房间墙体上,上靠门头水平线,间距以中心线每边60cm)
目前阶段:水电阶段更新内容:线路开槽(应符合设计要求,横平竖直,强弱电客餐厅、过道地面必须开槽布线,地槽深度为3cm左右,宽度与视线管根数而定,开槽后一定要清干垃圾,墙面开槽宽度不超过5cm)捂线盒(开关高度135cm、插座高度35cm、采用组合线盒、老线盒不准用、不铺贴瓷砖的底盒、安装是必须低于墙面1mm保持水平)强弱电线管(弱电为黄色6分管、强电为红色6分管、同一线管内电线根数不允许超过4根,空调线管用6分管,中央空调送线必须用八角盒固定且用波纹管连接)强弱电交叉(交叉时弱电管在下,强电管用锡纸胶带缠绕,长度为15cm,交叉位置要向下嵌入地坪)安全距离(强弱电间距15cm,冷热水间距15cm,水电间20cm(特殊情况另计),防水区域不允许电线管走地面,线、水管不允许走同一个洞,线、水管与燃气管要留有安全距离)卫生间、阳台临地面墙角不能打孔(必须打孔离地面30cm的安全距离)