    空调年年洗年年臭怎么回事

    京东洗空调年年洗
    今年这打开没几次又臭的不行,刚开头几次还好没有什么臭味
    这两天不行了,滂臭,似乎是迅速发臭,变臭。
    年年如此。

    而且有个特点,只要温度没降到设定温度,制冷还在工作,就没有味道,一旦到设定温度了那就臭气熏天。

    怎么回事,空调有问题了吗?中央空调,也没法换。





                      
    • 来自 江苏省
    • 精华 1
    • 注册 2002-11-3
    • 行业 其它
    •  


    QUOTE:
    原帖由 叶枫 于 2026-6-21 16:20 发表
    如果滤网干净,毛估估大概是冷凝水排不干净造成的!
    滤网确实是干净的,而且只要达到设定温度了就开始出臭气




    • 来自 江苏省
    • 精华 1
    • 注册 2002-11-3
    • 行业 其它
    •  


    QUOTE:
    原帖由 瓜子花生小板凳 于 2026-6-21 17:36 发表
    如果清洗解决不了问题的话,可能是能效比和成本控制的结果,

    蒸发器使用的亲水铝箔涂层质量直接影响异味严重程度。 优质涂层能快速疏导冷凝水,而劣质产品存在三大问题:丙烯酸树脂残留会在温度波动时释放挥发 ...
    原来如此,有办法解决吗




    • 来自 江苏省
    • 精华 1
    • 注册 2002-11-3
    • 行业 其它
    •  

    图片中描述的现象是一个非常典型的暖通空调(HVAC)问题,在行业内常被称为“脏袜综合征”(Dirty Sock Syndrome)或空调发酸。
    针对该网友描述的“制冷时无味,达到设定温度后发臭”以及“年年洗依然臭”的特点,以下是基于空调物理运行原理的客观分析:
    ### 核心机制:为什么达到设定温度后才会臭?
    这与空调室内机蒸发器(冷凝翅片)上的**温度与水分变化**直接相关。
    1. **制冷工作时(无味):** 当空调全力制冷时,压缩机运转,蒸发器表面温度极低。空气中的水分在冷翅片上迅速冷凝成水滴。
       * 冷凝水产生了一个微弱的“持续冲洗”效果,将部分气味分子融入水中顺着排水管排走。
       * **物理学抑制:** 低温会显著降低分子运动活性,抑制细菌、霉菌产生的挥发性有机化合物(VOCs,即臭味来源)的挥发。因此在这个阶段闻不到异味。
    2. **达到设定温度后(发臭):** 当室内温度达到设定值,室外压缩机通常会停机(或变频器大幅降频),停止制冷。但是,**室内机的风扇通常仍在继续运转**以保持室内空气循环。
       * 此时,蒸发器表面的温度迅速回升至室温。
       * 残留在翅片上的冷凝水开始向空气中蒸发(从除湿状态变为加湿状态)。随着温度升高和水分挥发,附着在翅片深处、接水盘里的细菌和霉菌代谢物(酸臭味分子)随着温暖潮湿的气流被大量带出,导致瞬间“臭气熏天”。
    ### 逻辑推测:为什么“年年洗”解决不了问题?
    **[以下为基于常见家电清洗行业现状及中央空调结构的逻辑推测]**
    该网友提到每年都会请平台(如京东)进行清洗但无效,推测原因如下:
    1. **清洗深度严重不足(未触及病灶):** 常规的平台标准化洗空调服务,通常采用的是“免拆洗”或“半拆洗”模式。工人主要清理滤网,并对蒸发器**迎风面**喷洒清洗剂和用高压水枪冲洗。
       但产生这种顽固酸臭味的根源(生物膜 Biofilm)往往隐藏在常规清洗洗不到的地方:
       * **蒸发器的背风面(内部或V型夹角处)。**
       * **冷凝水接水盘:** 这是最容易长期积水、滋生厚重黏液和霉菌的区域。
         如果清洗服务没有彻底清理接水盘和蒸发器背面的生物膜,只要一遇水和适宜的温度,臭味就会立刻重现。
    2. **中央空调风道污染:** 网友特别指出是“中央空调”。中央空调包含隐藏的风管(风道)和内部保温海绵。如果过去由于冷凝水排放不畅等原因导致风管内部受潮发霉,或者保温棉吸附了大量霉菌,仅仅清洗内机金属蒸发器是毫无作用的。
    3. **排水系统反味(小概率推测):** 如果中央空调的冷凝水管就近接入了建筑的污水管且没有制作合格的存水弯(或存水弯干涸),当制冷停止、蒸发器变干时,空调风机可能会将下水道的臭气直接“抽”进室内。
    ### 客观建议
    如果想要解决这个问题,盲目重复基础的表面清洗没有意义。建议采取以下措施:
    * **深度拆洗与杀菌:** 寻找具备专业深维保能力的团队,要求进行**深层拆洗**。必须明确要求拆卸或彻底疏通/清洗**冷凝水接水盘**,并使用专用的季铵盐类或含氯杀菌剂破坏生物膜。
    * **日常干燥习惯(防霉):** 虽然无法替代清洗,但建议在每次长时间使用完空调后,手动切换至**“送风(Fan Only)”模式**运行 15-30 分钟。将蒸发器表面的冷凝水彻底吹干后再关机,能切断霉菌繁殖所需的水分,大幅减缓发臭的速度。




    • 来自 江苏省
    • 精华 1
    • 注册 2002-11-3
    • 行业 其它
    •  


    QUOTE:
    原帖由 落雨飘林 于 2026-6-22 08:16 发表
    工艺问题,空调散热器翅片表面的亲水铝箔,使用了丙烯酸溶剂,要是固化不好,压缩机停止工作的时候,散热翅片温度升高,就会持续释放VOC(挥发性有机物),臭味也就源源不断地飘出来。
    太累了,被人家歧视不尊重不是没有原因