一、水路验收
1、上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转交和接头
2、管材表面无硬伤划痕,软管无死弯,水管与电源、燃气管间距≥50mm
3、冷热水管的出水弯头应在同一平面同一高度,左热右冷,相距10-15cm,并处在下水口的正上方
4、管路必须安装牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏
5、上水管应做打压实验,压强一般为0.6兆帕,封闭24小时无渗漏;下水管做排水实验,通水顺畅,不漏水、泛水
二、电路验收
1、电线应为活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活地抽动
2、强弱电要分开,之间保留一定距离,并符合“左零线右相线”的规范
3、所有电线接头都应留有15cm的余量,导线在线管内不应有接头和扭结,遇到转角,保持电线圆弧状拐弯
4、漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧
5、电线穿管时,管内电线的总截面积不应超过管内径截面积的40%
验收检查合格后要注意保存好水电路施工图纸